Existe un procedimiento para configurar un variador regenerativo de 4 cuadrantes y no regenerativo de 2 cuadrantes.tendrtendria una limitacion en la corriente de armadura .
Existe un procedimiento para configurar un variador regenerativo de 4 cuadrantes y no regenerativo de 2 cuadrantes.tendrtendria una limitacion en la corriente de armadura .
All you need to do is set the REGEN ENABLE parameter to 2Q (NON-REGEN). You can do this in DSE Lite on the Current Loop block. You can also change this parameter from the keypad under SETUP PARAMETERS > CURRENT LOOP > REGEN ENABLE. Also, it is a good idea to connect terminal A5 (negative current clamp) to A1 (ground).
Puedo configurar a la maxima corriente .